Если кто знает что либо по этой проблеме, поделитесь пожалуйста знаниями
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Возможно у Вас получится реализовать связь с этим устройством с помощью канала CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
Проблема с ВКТ5 частично решена путём использования OPC сервера "Объединенный ОРС сервер (ВКТ-5, ВКГ-2, СПЕКОН)" компании Теплоком, который теперь распространяется безплатно "AS IS" (http://www.teplocom.spb.ru/program.asp?id=23)
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
И все же вариант использования OPC сервера для МикроМРВ не подходит. Есть ли возможность общения с этими устройствами?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
C помощью канала CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue. В МикроМРВ данный механизм поддерживается.
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
У меня есть драйвер для ТМ6. Единственное но, я его использую только для текущих значений. Если подойдет, могу выслать... драйвер типа 11
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
Спасибо! Если можно, то вышлите драйвер на xxxxxxxx@yyyyy
Вы сами писали драйвер? Если да, то на чём?
[ 18.05.2017, 09:42: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Если можно, то вышлите драйвер на xxxxxxxxxxxxxx@yyyyyy спасибо за помощь !
[ 18.05.2017, 09:43: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
Писал драйвер по внутреннему формату TM6 на С.
Выслал по адресам архив - там инструкция по подключению к ТМ5 и ТМ6, и папка с проектом Visual Studio c dll в папках Debug и Release.
Замечания:
- для драйвера ВКТ5 подойдут типы 3 или 4 драйверов T11;
- все параметры ВКТ5 при запросе ТЕКУЩИХ значений имеют тип float, а при запросе ИТОГОВЫХ ТЕКУЩИХ параметры: – значение потребляемой массы (0х6); - значение потребленного тепла без учета ГВС (0х2); – значение потребленного тепла ГВС (0х3)
имеют тип double float;
- при работе по RS-232 при инициализации СOM-порта необходимо установить "flow control" (указать в настройках порта "Управление передачей" "DTS,RTS=on"); - а в случае присутствия нескольких ВКТ5 на одной линии следует выставить задержку RS-передачи COM-порта в не менее чем 350 мс.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
Спасибо!
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
В каком архиве? Где искать драйвер? Письмо пришло без вложений на xxxxxxxxxxx@yyyyyyyyyy Заранее спасибо!
[ 18.05.2017, 09:44: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
AlKon, выслал повторно, архив в первый раз выпал.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Спасибо - получил!
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Сергей Александрович спасибо за драйвер! Вопрос такой - драйвер будет работать только в МРВ или в МикроМРВ тоже? (Для WinPAC)
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
В МРВ сам тестировал, а вот будет ли работать в составе МикроМРВ не скажу, скорее всего нет... хотя, если формат драйверов такой же, теоретически может.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для МикроМРВ скорее всего не будет. Формат там другой, да и не подхватит МикроМРВ его.
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
Здравствуйте Уважаемая поддержка и Форумчане, кто-нибудь победил выборку по ModBus архивных и текущих итоговых данных с ВКТ-5????? Текущие параметры через CALL.ChGroupReq с привязкой к MODBUS.R_FIFO_Queue вытаскиваются.