Доброго времени суток. В ТМ 6.07 в источниках/приемниках, для контроллеров серии WinPAC нет модля для плат i-8144IW, подскажите пожалуйста каким образом организовать работу с данными платами. Спасибо.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Нет, этот модуль не поддерживается. Насколько я понимаю реализованы только модули УСО, а модулей расширения в поддержке нет и врятли будет.
Posted by dimmentius5 (Участник № / Member № 4444) on :
Хотелось бы получить ответ от службы технической поддержки. При заказе менеджер уверял, что возможность работы с данными платами в ТМ есть.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Дааа? Ух ты, тогда я тоже подожду ответа техподдержки, тоже интересно стало.
Единственный вариант, который возможен именно в отношении этого модуля - следующий: Так как это модуль дополнительных СОМ-портов, то по идее при его добавлении, если в самом ядре ОС WinCE прописан его драйвер самим ICP-DAS, который превращает его в обычный системный СОМ-порт ОС WinCE и предоставляет всему ПО штатный WinAPI-интерфейс к нему, то "теоретически" МикроМРВ ТМ6 сможет с ним работать как с обычным системным портом, как он работает и с СОМ0, и СОМ1, и СОМ2, и СОМ3, которые аппаратно стоят на этой материнке. Тогда для проекта это не модуль УСО - а вообще прозрачная железяка, в проекте ТМ вы только создаете компонент СОМ-порта, по которому и описываете источники-приемники того, что по нему подключаете. Но вот у меня ооочень сильные сомнения, что ICP-DAS сделала драйвер этого модуля штатным драйвером типа Plug-n-Play ядра ОС WinCE этого контроллера. Обычно они все функции работы с модулями размещают в своих подключаемых библиотеках для разработчиков конечных продуктов под устройство. Хотя, я могу и ошибаться - дождемся ответа от Адастры.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Действительно, этот расширитель поддерживается на уровне системных COM-портов, через системный API. Т.е. в проекте удаленные УСО подключаются через эти COM-порты также, как и через "родные" COM-порты.
Posted by Petrix (Участник № / Member № 3662) on :
Мы используем модули i-8142iW. После конфигурирования в ОС, ТМ обращается к ним как к обычным СОМ-портам.