Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
Не устанавливается связь с СПТ961. Конфигурация такая: порт СОМ1 - преобразователь RS-232 - RS-485 - СПТ 961 с адресом 1 скорость 4800. В каких файлах драйвера нужно внести изменения?
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Выкинь преобразователь и подключись к 232 порту счетчика!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В конфигурационном файле драйвера logica.cfg, расположеном в папке проекта, должна быть строка типа
COM1 - 4800, 1, 1, 0, 2000.
 
Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
Преобразователь выкинуть не получится. 232 порт счетчика не имеет гальванической развязки. А на производстве при длинне кабелей больше 100 м и постоянных электросварочных работах можно спалить процесор счетчика.

Где нужно разместить остальные файлы драйвера для корректной работы? В папке узла, или в папке проекта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Файлы t12s7.dll, media7.dll - в корневую директори Trace Mode 6.
Конфигурационный файл logica.cfg должен быть расположен в папке узла.
 