Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Драйверы / Device Drivers » Логика СПТ961

   
Автор / Author Тема / Topic: Логика СПТ961
orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for orisil           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не устанавливается связь с СПТ961. Конфигурация такая: порт СОМ1 - преобразователь RS-232 - RS-485 - СПТ 961 с адресом 1 скорость 4800. В каких файлах драйвера нужно внести изменения?
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Grigorovskih
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1915


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Grigorovskih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выкинь преобразователь и подключись к 232 порту счетчика!
Сообщения / Posts 362 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В конфигурационном файле драйвера logica.cfg, расположеном в папке проекта, должна быть строка типа
COM1 - 4800, 1, 1, 0, 2000.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for orisil           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Преобразователь выкинуть не получится. 232 порт счетчика не имеет гальванической развязки. А на производстве при длинне кабелей больше 100 м и постоянных электросварочных работах можно спалить процесор счетчика.

Где нужно разместить остальные файлы драйвера для корректной работы? В папке узла, или в папке проекта?

Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Файлы t12s7.dll, media7.dll - в корневую директори Trace Mode 6.
Конфигурационный файл logica.cfg должен быть расположен в папке узла.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2