Можно ли получить данные с тепловычислителя ВКТ-7 на MicroRTM (WinPAC) по RS-485? В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 он есть, но протокол указан OPC Server.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Драйвера для подключения тепловычислителя ВКТ-7 к MicroRTM для WinPAC CE не существует. Протокол использует некоторые компоненты Modbus RTU, но имеет очень много существенных отличий. Надо писать специальный драйвер.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
То есть в данном случае нам не поможет и создание драйвера к SCADA TRACE MODE без программирования с использованием канала CALL.Vector?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Механизм CALL.Vector в МикроМРВ для WinPAC CE поддерживается. Если Вам удастся реализовать все требования протокола с помощью этого механизма, такой драйвер будет работать. У нас нет возможности детально прорабатывать протокол этого вычислителя.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Хорошо бы в Вашем списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 добавить информацию о том, какие именно программные продукты поддерживают данные контроллеры и УСО.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы учтем Ваше пожелание.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
CALL.VECTOR здесь не поможет)) У ВКТ7 достаточно не простой протокол и он очень далек от ModBus. Пишу это, потому что реализовывал протокол обмена с ВКТ7 для своего сервера, который используется для опроса различных приборов через gprs канал.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если реализовывать протокол в полном объеме, то без написания специального драйвера не обойтись. Но если не изменять списков и типов запрашиваемых значений, а также их свойств, то задача чтения текущих и архивных данных существенно упростится и, вполне возможно, при текущем функционале канала CALL.Vector она решаема.
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
Мне достаточно и текущих параметров.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
Есть ли реализация данного обмена текущих и архивных параметров через канал CALL.VECTOR. Может скинете примерчик, чтобы разобраться?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Такого примера нет.
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
может кто-то реализовывал обмен с приборами ВКТ-7?
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
Я хотел сделать драйвер под считывание с TraceMode, да времени пока нету. Планирую в ближайшем будущем.
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
Ведем обмен с ВКТ-7(с RS-232,485) через драйвер.Разработали свой драйвер(t11) для обмена с МРВ.Драйвер получился не простой, пришлось реализовывыть многопроходный обмен. Получаем текущие значения и итоговые данные.Архивы не поддерживаются.Групповой запрос не реализован, только одиночный.