This is topic ВКТ-7 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000098.html

Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Можно ли получить данные с тепловычислителя ВКТ-7 на MicroRTM (WinPAC) по RS-485? В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 он есть, но протокол указан OPC Server.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвера для подключения тепловычислителя ВКТ-7 к MicroRTM для WinPAC CE не существует.
Протокол использует некоторые компоненты Modbus RTU, но имеет очень много существенных отличий.
Надо писать специальный драйвер.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
То есть в данном случае нам не поможет и создание драйвера к SCADA TRACE MODE без программирования с использованием канала CALL.Vector?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Механизм CALL.Vector в МикроМРВ для WinPAC CE поддерживается.
Если Вам удастся реализовать все требования протокола с помощью этого механизма, такой драйвер будет работать.
У нас нет возможности детально прорабатывать протокол этого вычислителя.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Хорошо бы в Вашем списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 добавить информацию о том, какие именно программные продукты поддерживают данные контроллеры и УСО.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы учтем Ваше пожелание.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
CALL.VECTOR здесь не поможет)) У ВКТ7 достаточно не простой протокол и он очень далек от ModBus.
Пишу это, потому что реализовывал протокол обмена с ВКТ7 для своего сервера, который используется для опроса различных приборов через gprs канал.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если реализовывать протокол в полном объеме, то без написания специального драйвера не обойтись.
Но если не изменять списков и типов запрашиваемых значений, а также их свойств, то задача чтения текущих и архивных данных существенно упростится и, вполне возможно, при текущем функционале канала CALL.Vector она решаема.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Мне достаточно и текущих параметров.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Есть ли реализация данного обмена текущих и архивных параметров через канал CALL.VECTOR. Может скинете примерчик, чтобы разобраться?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такого примера нет.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
может кто-то реализовывал обмен с приборами ВКТ-7?
 
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
 
Я хотел сделать драйвер под считывание с TraceMode, да времени пока нету. Планирую в ближайшем будущем.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Ведем обмен с ВКТ-7(с RS-232,485) через драйвер.Разработали свой драйвер(t11) для обмена с МРВ.Драйвер получился не простой, пришлось реализовывыть многопроходный обмен. Получаем текущие значения и итоговые данные.Архивы не поддерживаются.Групповой запрос не реализован, только одиночный.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2