This is topic Подключение ТРМ202 в TraceMode6 in forum Драйверы / Device Drivers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/43/t/000103.html

Posted by Kairat (Участник № / Member № 5414) on :
 
Здравствуйте, Уважаемая тех. поддержка!
Не могу подключить ТРМ202 к trace mode 6. Все делаю по инструкции:
1. Установил драйвера для ТрейсМоуд в главную директорию;
2. Задал параметры канала UniversalPLC_type4_1 в источниках/приёмниках (0х0; 0х3; 0хС; 0х16; 0х16), адрес прибора 30.
3. Настроил СОМ-порт, записав в файле driverRS485.cfg: COM1 A 0 2 8 9600 (преобразователь интерфейса ADAM 4520);
При запуске проекта выводится ошибка открытия СОМ-порта: Failed to open COM1 port.
Может я что-то не так настроил. Через "Конфигуратор" связь с ТРМ202 идёт нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Видимо, Вы используете драйвер типа Type 12, поставляемый ОВЕНом.
В этом случае не надо задавать порт в узле.
Возможная причина ошибки инициализации COM-порта драйвером в том, что порт занят другим приложением, м.б., Конфигуратором или со стороны МРВ.

Обмен с прибором ТРМ202 может поддерживаться драйвером Owen485_Gpoup (см.HELP) или встроенным драйвером Modbus.
 