Здравствуйте, Уважаемая тех. поддержка! Не могу подключить ТРМ202 к trace mode 6. Все делаю по инструкции: 1. Установил драйвера для ТрейсМоуд в главную директорию; 2. Задал параметры канала UniversalPLC_type4_1 в источниках/приёмниках (0х0; 0х3; 0хС; 0х16; 0х16), адрес прибора 30. 3. Настроил СОМ-порт, записав в файле driverRS485.cfg: COM1 A 0 2 8 9600 (преобразователь интерфейса ADAM 4520); При запуске проекта выводится ошибка открытия СОМ-порта: Failed to open COM1 port. Может я что-то не так настроил. Через "Конфигуратор" связь с ТРМ202 идёт нормально.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Видимо, Вы используете драйвер типа Type 12, поставляемый ОВЕНом. В этом случае не надо задавать порт в узле. Возможная причина ошибки инициализации COM-порта драйвером в том, что порт занят другим приложением, м.б., Конфигуратором или со стороны МРВ.
Обмен с прибором ТРМ202 может поддерживаться драйвером Owen485_Gpoup (см.HELP) или встроенным драйвером Modbus.