Используем универсальный механизм обмена для чтения текущей накопленной энергии,параметр 0х85(энергия со сброса). Значение этого параметра считывается нормально.Значение параметров, задающих месячную энергию считываются,но равны нулю.Хотя через собственный конфигуратор Меркурия они видны. Счетчик со встроенным тарификатором - Меркурий 230ART-03 CN. Как прочитать значения энергии с начала месяца?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для считывания значений энергии с начала месяца необходимо использовать параметр 0x9E.
Posted by PozdnA (Участник № / Member № 4542) on :
Уже пробовали этот параметр (0x9E), но значение энергии за месяц равно нулю,хотя в конфигураторе Меркурия это значение присутствует.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Согласно протоколу Меркурий 230 (версия 227), счетчик Меркурий в явном виде не считывает значения энергии с начала месяца (таблица 5).
Что бы получать в реальном времени значение энергии с начала месяца необходимо, используя параметр 0x85, запомнить значение энергии на начало месяца и сравнивать его с текущим значением энергии.