Добрый день. В источниках/приемниках в списке модулей WinPAC отсутствует устройство i-87028CW. Чем его можно заменить, либо как добавить.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Должен работать вариант: - выбрать модуль i-87024, - скопировать в той же группе имеющиеся 4 компонента AO, - задать новым компонентам в настройках "Канал" соответственно 5, 6, 7, 8.
Posted by Gukov P.S. (Участник № / Member № 6733) on :
Ок, спасибо, попробуем.
Posted by Gukov P.S. (Участник № / Member № 6733) on :
Попробовал сделать как вы сказали, загрузил на тестовый стенд, при попытке поменять силу тока, передав в атрибут in на выходе АО#1 первого модуля ничего не происходит (к примеру с 0 на 10) замеры делали мультиметром, и в параметр ReadBack не возвращается значение ReadBack#5[?++]15:52:50.000:0
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У Вас должен быть создан COM-порт, настроенный в соответствии с нашей документацией. Задайте в файле конфигурирования запуска узла *.cnf ключ DEBUGON=200
В профайлерном протоколе узла должны быть сообщения о работе по указанному COM-порту.
Проверьте на том же слоте работу других модулей I-870xx.