Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
 
Здравствуйте, уважаемая тех. поддержка. А не ответите ли вы мне на такой вопрос:

есть главный АРМ - сервер - там крутиться RTM и ведет опрос по 5 портам. Реализовано 2 экрана с мониторингами (пусть будет экран 1 и экран 2). Планируется разработать еще один мониторинг - экран 3 на ДРУГОМ МРВ (другом компьютере). Этот экран 3 должен считывать с других 5 портов. Естественно все должно отображаться вместе. То есть я думаю так: два МРВ - в МРВ1 рабочие 1 и 2 экраны и 3 "псевдорабочий", который берет информацию с МРВ2 у которого в свою очередь 1 и 2 "псевдорабочие" (инфо берут с МРВ1), а третий - рабочий. Не запутались еще?
Идея в симбиозе двух МРВ, которые будут обмениваться информацией. Это в принципе реально?

Можно ли такое сделать на основе баз SIAD?
Если это можно сделать по M-Link'у, то можно поподробнее, пожалуйста.

Вариант с одним МРВ и NLL прошу не предлагать. Не получится, так как есть определенные сложности.

Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Конечно, можно. Обмен между МРВ лучше осуществить по сети.
 
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
 
Да, я понял. Начинаю сам разбираться.
Как я понимаю (поправьте меня, если я ошибаюсь), придется проект спроектировать следующим образом: создать узел МРВ2, куда и прописать всю логику работы третьего экрана, а в первом узле МРВ1 сделать ссылки на МРВ2. Скопировать проект узла МРВ1 на первый АРМ, а второй - соответственно, на второй АРМ. Так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы создаете два узла сначала независимых.

В первом два экрана Э1 и Э2 и устройства по 5 COM-портам

Во-втором 1 экран Э3 и устройства по другим 5 COM-портам.

Потом Вы перетаскиваете с нажатой клавишой CTRL Э3 из узла2 в узел1, а Э1 и Э2.
 
Posted by Сергей Александрович (Участник № / Member № 2884) on :
 
Спасибо, буду пробовать.
 