Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Есть связь ТСРВ024 с родным ПО по rs232. Пробуем установить связь с TM также по 232му. удается считывать только лишь один любой регистр из прибора. При запрашивании 2-х и более приходят нули и в приборе на каждый запрос выдается сообщение - ошибка CRC. Есть предположение, что это связано с задержками и межбайтовым интервалом. Если да, то подскажите какими их лучше выставить в TM. В приборе стоят максимальные: 100 и 200 мс соответственно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Непонятно, какой протокол обмена у TCPB024. Можно предположить, что речь идет о Modbus RTU?
Хорошо бы уточнить по описанию прибора (контроллера) особенности реализации протокола Modbus.
М.б., контроллер не поддерживает групповых запросов Modbus? Или имеет другие ограничения?

Межбайтовый интервал во встроенном протоколе поддерживается на уровне стандарта Modbus.
Задержку между транзакциями в мсек можно задать в настройках COM-порта таймаутом RS-передача.

2. Ваши права в форуме расширены в соответствии с зарегистрированной лицензией.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Спасибо, со связью разобрались.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
что было со связью?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Действительно, интересно, что же было?
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Предыстория, может кому пригодится.
Со взлетовского форума мой пост:
Здравствуйте.
Пытаемся подключить ТСРВ024 по RS485 к ПК.
ПК - ноутбук Samsung R700, ОС - Vista Home, преобразователь USB-RS485 производства Delta IFD6500.
После прочтения форума понял, что источником проблем может быть преобразователь. Но следующее не укладывается в эту версию:
При попытке связи в УП выдается сообщение - Ошибка контрольной суммы. Это говорит о том, что прибор все-таки ответил. НО...в приборе в пункте статистика все запросы по нулям.
Подскажите, в чем проблема?
Также вопрос: на какое максимально расстояние будет устойчивая связь по RS232?

Что в итоге получилось:
1. Проблема с 485м осталась. Отсюда вывод для других пользователей: осторожнее с преобразователем IFD6500 и тсрв-024. Придется помучиться) Да, кстатит еще пробовали IFD8500.

2. Перешел на 232 - все заработало. Витую пару 20 метров подключил - работает. Проблема с 232м была решена правильной настройкой com-порта в Trace Mode. А то я привык что с настройками по умолчанию все работает. А по умолчанию там RS=0. плюс еще к этому сразу пытался читать тепло, потребленное абонентом. А его запрашивать надо аж из 4х регисторв! В среду попробую считать это значение (давление, температуру, расход прочитал) и поиграюсь со скоростями. Узнаю максимальную на 20м.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Почему не использовать распространенные конверторы RS232/485, например, ICP CON 7520 с автоматическим управлением приемо-передатчиком?
Для них действительно все установки идут по умолчанию.
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Что проектировщики прописали, то и закупили.
Да, в результате 232й работает с преобразователем usb/rs232 TU-S9.
 