Posted by Kidim1975 (Участник № / Member № 4421) on :
 
У меня два контроллера modbus-ip с разными естественно ip адресами. Если сохранять проект для МРВ первый раз (когда нету папки RTM_1) все делает хорошо и файл ip_modbus выглядит так:
;502 Port
100 RECTIMEOUT
0 TIMEOUT
5 ERROR
5 OFFCOUNT
1 192.168.10.33
2 192.168.10.224
554346688 Port
258 192.168.10.33
Если запустить узел он видит оба контроллера и все работает. Если после этого сохранить для МРВ еще раз, то тот-же ip_modbus выглядит так:
554346688 Port
100 RECTIMEOUT
0 TIMEOUT
5 ERROR
5 OFFCOUNT
1 192.168.10.33
2 192.168.10.224
554346688 Port
258 192.168.10.33
хотя в проекте ничего не менялось!!! Естественно он при этом контроллеров не видит. Лечится легко - изменением первой строки, но так нужно делать при каждой перезаписи проекта для МРВ. Что-то явно не так. Подскажите куда хоть копать.
Кстати, пока работал с одним контроллером такой фигни не было.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Этот сбой в коде уже правился.
http://www.adastra.ru/files/support/tm6/commercial/updates/6_07_pro_update_4.ZIP
 
Posted by Kidim1975 (Участник № / Member № 4421) on :
 
А где-то можно найти патчи не дожидаясь пока обнаружишь ошибку и задашь вопрос в техподдержку? И список исправлений?
 
Posted by Kidim1975 (Участник № / Member № 4421) on :
 
Может этот сбой в коде уже правился, да только не поправился. У меня все осталось по прежнему: см пост от 16-02-2011 16:51.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на hotline@adastra.ru.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не забудьте перед проверкой стереть файл стереть файл ip_modbus. В нем может сохраниться старое задание порта.
 
Posted by Kidim1975 (Участник № / Member № 4421) on :
 
Основной проект выслать не могу. Но я сделал тестовый. Все тоже самое после запуска проекта в профайлере и его повторной трансляции в файл ip_modbus в первую строку записывается ошибочное значение, что приводит к отсутствию связи с обоими контроллерами. Хотя при первой трансляции все записывается правильно. Я понимаю что это только во время разработки и на работу в МРВ не скажется, но надоело править ip_modbus все время. Тестовый проект отправил с темой письма ip_modbus.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В "Источниках" каждому IP-адресу должен соответствовать свой номер устройства - настройка "Адрес".
 
Posted by Kidim1975 (Участник № / Member № 4421) on :
 
Спасибо. Помогло. К сожалению в справке информация о поле адрес протокола Modbus крайне неинформативна. Ваше дополнение ставит все на свои места. Очень неплохо чтобы и в справке была написана такая же фраза. И, извините за настойчивость, но хотелось бы получить ответ и на второй заданный вопрос: "можно ли где-то найти патчи и список исправлений не дожидаясь пока обнаружишь ошибку и задашь вопрос в техподдержку?"
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы учтем Ваше замечание к документации.

Патчи не проходят полного тестирования и потому не предоставляются как готовые продукты.
Мы декларируем их как эксклюзивные временные решения, с возможной долей риска.
 