Система работает с устройствами по протоколу MODBUS. Необходимо при обределенном условии отключать передачу, сохраняя прием, тоесть както заблокировать все каналы OUT. как это можно сделать ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
При возникновении этого условия надо взвести в "1" атрибуты СОСТОЯНИЕ (3) каналов OUT. После исчезновения условия - сбросить эти атрибуты в "0". Это можно сделать групповым образом с помощью канала CALL.MOVE.