This is topic I7017Z in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000224.html

Posted by litus (Участник № / Member № 5694) on :
 
Ув. техподдержка. I7017Z имеет 10 или 20 каналов аналогового ввода. Как сделать групповой запрос к этому модулю.
Использовал AI8 в группе "Распределенные УСО", но получается извлечь из пакета ответа только 8 каналов, остальные игнорируются.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатных функций для решения такой задачи в Trace Mode 6 нет.
Вариант решения состоит в том, что первые 8 параметров Вы читаете групповым образом, а несколько следующих (не больше 8) - каналами типа AIn, задавая соответствующие номера каналов в настройках "Источников".

Но, возможно, более продуктивный вариант - замена модуля на M-7017Z с протоколом Modbus. При этом будет существенный выигрыш как в скорости, так и в надежности.
 
Posted by litus (Участник № / Member № 5694) on :
 
И снова по групповому запросу. 8 каналов читается из группового запроса, а оставшийся мусор от ответа читается последующими запросами. В результате два следующих запроса к дискретным модулям не получат данных НИКОГДА.
Как решить данную проблему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уже было указано, что штатных средств для полной поддержки такого модуля в Trace Mode 6 нет.
Групповой запрос типа AI8 неприменим.

Считывать можно только по одному каналу с помощью запроса типа AIn, задавая соответствующие номера каналов.
При этом возможны проблемы при считывании каналов с адресами 16-20.
Возможно, одиночные запросы к этим каналам удастся реализовать с помощью опции
"Если комментарий (атрибут 80, CMNT) канала данного подтипа начинается с ";xx" (xx – число байт для приема), то далее следует ASCII строка, которая будет передана в COM порт (к этой строке будет добавлена контрольная сумма)."
(см."Приложения/Подтипы каналов/Подтип 8/Последний абзац")
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2