This is topic ТМ 6.08 поддержка Modbus RTU по TCP in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/45/t/000239.html

Posted by artash05 (Участник № / Member № 5793) on :
 
Здравствуйте!

Есть ли возможность организации связи с устройством, понимающим только Modbus RTU, по TCP-соединению без промежуточных драйверов, программ и преобразователей Modbus TCP - Modbus RTU?

Например, устройство подключено к конвертеру RS232-Ethernet, конвертер подключен к локальной сети и выступает в роли TCP-сервера. Хотелось бы указать в ТМ IP-адрес конвертера и получать данные с прибора по Modbus RTU.

Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если конвертор только эмулирует COM-порт в сети, то надо использовать встроенный драйвер MODBUS RTU, настроенный на виртуальный COM-порт этого конвертора.
 
Posted by artash05 (Участник № / Member № 5793) on :
 
Нет, конвертор ничего не эмулирует. Он выступает в роли TCP-сервера, который слушает на заданных IP-адресе и TCP-порту входящие соединения. После установления с ним соединения, все данные, поступающие по TCP прозрачно передаются в COM-порт и наоборот.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В этом случае следует попытаться обращаться по Modbus TCP с указанием в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНО
<IP-адрес конвертора>:<port>;MDBRTU;
 
Posted by artash05 (Участник № / Member № 5793) on :
 
Да, так все заработало.

Спасибо!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2