Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
При прогонке проекта на тестовом АРМ проявилась ситуация когда после отключения Модбас эмулятора на 7ми сигналах качаство связи стало "_F" как и должно быть, а на 8ом вдруг оно стало "_Т".

https://cloud.mail.ru/public/8kH8/FjoHohrru

В чем причина такого поведения именно этого сигнала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Недостоверность в канале, связанном с OPC-переменной, выставляется по получении от OPC-сервера признака "некачественности переданного им значения". Это не может рассматриваться как индикатор отсутствия связи с OPC-сервером.

Текущее значение этой переменной, равное 18, принято от OPC-сервера в канал, но канал не пересчитан и его РЕАЛЬНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ осталось равным 54.
Это говорит о том, что признак "некачественности" принят от OPC-сервера.
Полагаю, что в данном случае имеет место какой-то динамический сбой в системе отображения в "Служебной панели МРВ".
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
зачение 54 это 18*kx(033).
Но по остальным каналам тогда почему все нормально?
(то есть связи нет имеется ввиду)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прошу прощения, не заметил.
В таком случае можно утверждать, что OPC-сервер не передал для этой переменной признак "плохого качества".
Какого типа "режим обмена" задан у всех этих "OPC-Источников"?
 
Posted by VlasovV (Участник № / Member № 7703) on :
 
ADVISE
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это означает, что МРВ по этим параметрам не посылает запросы OPC-серверу.
OPC-сервер должен сам решать, когда отсылать соответствующие сообщения в МРВ.

Если в OPC-сервере в настройках не указано, что в режиме ADVISE сообщения должны отсылаться не только при изменении значения канала, но и при изменении "качества" тегов, может оказаться, что по "проблемному" тегу изменилось только "качество", а значение тега не изменилось, и OPC-сервер по этому тегу не отослал уведомления о недостоверности ранее посланного значения.
 