Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При прогонке проекта на тестовом АРМ проявилась ситуация когда после отключения Модбас эмулятора на 7ми сигналах качаство связи стало "_F" как и должно быть, а на 8ом вдруг оно стало "_Т".

https://cloud.mail.ru/public/8kH8/FjoHohrru

В чем причина такого поведения именно этого сигнала?

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Недостоверность в канале, связанном с OPC-переменной, выставляется по получении от OPC-сервера признака "некачественности переданного им значения". Это не может рассматриваться как индикатор отсутствия связи с OPC-сервером.

Текущее значение этой переменной, равное 18, принято от OPC-сервера в канал, но канал не пересчитан и его РЕАЛЬНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ осталось равным 54.
Это говорит о том, что признак "некачественности" принят от OPC-сервера.
Полагаю, что в данном случае имеет место какой-то динамический сбой в системе отображения в "Служебной панели МРВ".

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
зачение 54 это 18*kx(033).
Но по остальным каналам тогда почему все нормально?
(то есть связи нет имеется ввиду)

Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Прошу прощения, не заметил.
В таком случае можно утверждать, что OPC-сервер не передал для этой переменной признак "плохого качества".
Какого типа "режим обмена" задан у всех этих "OPC-Источников"?

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VlasovV
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7703


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VlasovV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ADVISE
Сообщения / Posts 38 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это означает, что МРВ по этим параметрам не посылает запросы OPC-серверу.
OPC-сервер должен сам решать, когда отсылать соответствующие сообщения в МРВ.

Если в OPC-сервере в настройках не указано, что в режиме ADVISE сообщения должны отсылаться не только при изменении значения канала, но и при изменении "качества" тегов, может оказаться, что по "проблемному" тегу изменилось только "качество", а значение тега не изменилось, и OPC-сервер по этому тегу не отослал уведомления о недостоверности ранее посланного значения.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2