This is topic Оптимизация скорости при работе с платами in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
По поводу скорости опроса плат 818х - если к ним присоеденены PCLD-789D(или аналоги) то в 818 предусморены каналы мультиплексирования где указывается начальные и конечние номера плат для сканирования. И к примеру если плата может адресовать 16 дочерних(789) а у нас стоит к примеру - 5. То как это повлияет на скорость работы ТМ? Может 818 расчитывает при опросе на каждую дочернюю N-времени задержки, и результат у нее (818) при опросе 1 или всех 16 будет через строго максимально допустимое время для 16 карт из-за установленого нач. и кон. № плат по умолчанию?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
МРВ в ТМ 5.0 опрашивает внешние каналы плат УСО независимо друг от друга. Поэтому время, затрачиваемое МРВ на опрос, зависит только от количества каналов и порядка опроса. Порядок опроса определяется индексами каналов. Для каждого канала опроса аналогового сигнала с мультиплексированием процедура опроса состоит из трех этапов: мультиплексирование внешнее, мультиплексирование внутреннее, собственно цифро-аналоговое преобразование. Каждому из этих этапов соответствует своя временная характеристика, описываемая задаваемым тайм-аутом. Как правило, внешнее мультиплексирование осуществляется медленнее, чем внутреннее. Мультиплексирование осуществляется только в том случае, если изменяется значение этого параметра. В связи с изложенным, при создании каналов опроса аналоговых плат с мультиплексированием для достижения макисмального быстродействия опроса необходимо их располагать по порядку индексов такими образом, чтобы последовательно опрашивались каналы с общим параметром MUX и разными CH (именно параметр CH определяет номер платы внешнего мультиплексора).