Все в 5.08 так как в 5.09 по непонятным причинам профайлер не ведет лог!!!
1. Описываемая Вами проблема не соответствует запросу Den. Он говорит, что сервер у него работает нормально, зависает графическая консоль. А у Вас - прекращается обмен по последовательному интерфейсу.
2. По Вашей проблеме можно предположить, что либо по причинам физического характера в линии, либо из-за несвоевременного перелючения приемо-передатчиков в конверторах RS 485 одно из сообщений вызвало конфликтную ситуацию в последовательном канале PC на системном уровне. Какие конверторы Вы используете?
Для восстановления обмена в таких случаях нужно использовать канал ДИАГНОСТИКА_RS_reinit для реинициализации последовательного порта. Работа этого канала описана в нашей документации. Сигнал для него может формироватьсякак автоматически по результатам диагностики обмена (канал ДИАГНОСТИКА_контр_1) и недостоверностей в каналах, так и интерактивно.
3. Если "профайлер" не ведет протокол, значит у Вас запущен не профайлер. Это может быть в случае неправильной регистрации продуктов Трейс Моуд. Возможно, последним на Вашей машине был зарегистрирован какой-то другой продукт, не инструментальная система.
Проведите перерегистрацию инструментальной системы.
Ваш вопрос не соответствует теме топика.
Кроме того, желательно не смешивать в одном топике разнородные вопросы - обмен с Ш-711 и отсутствие протокола у профайлера. Целесообразно каждый вопрос помещать в соответствующий ему раздел самостоятельным топиком или в уже открытый топик подобной направленности.
В следующий раз в подобной ситуации мы вынуждены будем удалять Ваш вопрос из форума.
Мы имели в виду что он виснет и как одно из самых визуальных способов определить это - перемигивание индикаторов на Com-портах(Умерли не только порты...).
На МРВ все отображается нормально.
Супервизор не висит и не ругается и показывает все время одно и то же.
И спасибо вам за доп.инф. А по поводу п.№3 - то непонятно почему в руководстве таких ньюансов нет и мы их получаим от третьих лиц.
А по поводу ДИАГНОСТИКА_RS_reinit - МРВ умер и эти действия не помогают.
По поводу п.№3 - читайте РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ стр. 624-625, все написано.
По поводу ДИАГНОСТИКА_RS_reinit - все работает в ТМ 5.09.