This is topic Ошибка 4 код 19 in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000039.html

Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
Обновил систему с 5.09 до 5.10. Сервер матобработки выдает вышеуказанную ошибку и не дает связи по M-Link с MicroMRV. Описание этой ошибки ни в документации, ни в хелпе я не нашел. Может, MicroMRV тоже нужно менять?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В Справочной системе описаны коды всех диагностируемых ошибок ТМ.
Ошибка 4 - превышение ограничений, например по количеству каналов.
Какая система (на сколько точек) у Вас установлена?
Какой тип узла МРВ Вы используете?
 
Posted by Алексей Рыбник (Участник № / Member № 359) on :
 
> В Справочной системе описаны коды всех диагностируемых ошибок ТМ.
В справочной системе написано "коды диагностируемых ошибок", поэтому я искал "код ошибки 19", там только 18 [Неодобрение / Frown]

> Ошибка 4 - превышение ограничений, например по количеству каналов.
Ошибка отображается в окошке "сеть", и в целом система работает, не работает только M-Link.

> Какая система (на сколько точек) у Вас
установлена?
Система на 32000 точек

> Какой тип узла МРВ Вы используете?
Два узла:
1. Большой МРВ(Сеть.M-Link) 401 канал
2. Контроллер ICP DAS/AdLink 161 канал
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы имеете в виду ошибку, которая отображается на консоли сервера мат. обработки (если его запускать с командной строки), то это ошибка относится к обмену по сети Ethernet и к M-Link (обмен по последовательному интерфейсу) она отношение не имеет.
Данная диагностика - аналог канала ДИАГНОСТИКА_Сеть. И код 4 - означает "ожидание".
Возможно, что в Вашем проекте есть каналы с обменом по сети, который Вы не используете.
Во всяком случае - рекомендую посмотреть файл протокола запуска узла, если есть какие-либо критические ошибки, то информация о них должна быть отражена сервером в протоколе запуска и работы узла.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us