This is topic Контроль достоверности при сетевом обмене in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Вызывает затруднения организация контроля достоверности каналов на консоли NLL при аварийном отключении машины с МРВ источником. По каким событиям в этом случае NLL может сигнализировать об этом и перевести бит програмной достоверности
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 17-09-2003 10:14:
Во-первых - консоль NetLinkLight, это всего лишь графический клиент, который отображает только графический интерфейс того МРВ, к которому он подключен. И он не может выставлять достоверность по каналам, потому как математической обработки в нем нет. Во-вторых - программная недостоверность выставляется, если у канала заданы границы, флаг Контроля шкалы и значение канала выходит за пределы шкалы, но никак не при отсутсвии связи с источником данных - при этом должна выставляться Аппаратная недостоверность.