This is topic обновление базы каналов in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/5/t/000110.html

Posted by alfer (Участник № / Member № 819) on :
 
как правильно обновлять базу каналов работающего мрв без потери данных из спад-архива.
на данный момент я обновляю лишь файлы
*.dbb
*.prj
*.rmk
*.dbg
*.ctm
но после внесения изменений в FBD-программы ничего не меняется. даже если просто при подключении программы к каналу изменить параметр, то его изменение не происходит. приходиться заново переписывать FBD-программу, снова ее подключать и тогда только она начинает работать. в общем никаких удобств. как быть?
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Надо еще файл сохранения состояния стирать, когда FBD обновляешь. Почему - я не знаю.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - если есть дамп, его обязательно необходимо удалять, если проект менялся. И даже не важно что в проекте поменялось, структура, FBD, привязки (даже если тип канала сменили с F на H).
 
Posted by alfer (Участник № / Member № 819) on :
 
спасибо за ответ.
а с каким расширением файл дампа?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Имя файла и его расширение задается Вами в настройках узла.
 
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
 
Здравствуйте!
Хотелось бы все-таки понять с чем конкретно связана необходимость удаления дампа при изменении проекта
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Дамп - это файл, куда система сбрасывает свое текущее состояние: структуры данных, внутренние переменные по каналам и программам. И если Вы что-то изменяете в структуре проекта в структуре его внутренних переменных в РБК, то при загрузке проекта он откроется как новый, а затем подгруженная информация из дампа "забъет" все Ваши изменения предыдущим состоянием системы.
 