Posted by serj (Участник № / Member № 1350) on :
 
Здравствуйте, имеем следующую картину:ПК1 с Win2003Server,TM5,связан через COM-порт с контроллером КР300(Ремиконт), а также связан со вторым ПК2(сервер)Win2003Server,TM5, по протоколу ОРС(ПК2 транслирует данные, полученные от ПК1 консолям NLL),при отключении и повторном включении ПК1, на ПК2 появляется сообщение ОС:программа DrawServ.exe выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Вопрос знатокам:как с этим бороться?
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это похоже на ошибку DCOM.
Надо в настройках DCOM запретить запуск DrawServ.exe от удаленных пользователей.
 
Posted by aslan (Участник № / Member № 2199) on :
 
Доброго времени суток.
У меня тоже 2 МРВ(ТМ5) связаны между собой по ОРС, ОРС очень сильно загружает канал, есть ли другие методы соединения 2-х МРВ в корпоративной сети, позволяющие экономить трафик.
С уважением Аслан.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Связь между МРВ разных проектов Trace Mode 5 может осуществляться только с помощью OPC-интерфейса.
Единственное средство сокращения трафика - обмен в режиме ADVISE.
 
Posted by aslan (Участник № / Member № 2199) on :
 
А как установить обмен в режиме ADVISE.
С уважением Аслан.
 
Posted by aslan (Участник № / Member № 2199) on :
 
Нашел.
Спасибо за помощь.
 