Posted by Альбина (Участник № / Member № 2989) on :
 
Добрый день!
Столкнулась с сообщением "???" в ОТ для аналоговых сигналов. Сообщение появляется в момент запуска ТМ для 6 параметров.
В базе каналов для этих параметров (и других тоже) стоит флаг ОТ и написаны нестандартные сообщения:
Норма
Температура выше нормы %.1f
Температура ниже нормы %.1f
Температура выше верх.границы %.1f
Температура ниже ниж.границы %.1f
Датчик зашкаливает %.1f
Датчик зашкаливает %.1f
Неисправность датчика.
Границы выствлены: Вер. предел 200
ВГ_1 195
ВГ_0 190
НГ_0 145
НГ_1 140
ниж. предел 0
гистерезис 2.
О чем может говорить сообшение "???" ?Что я делаю не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщения об ошибках обмена данными с источниками, в результате которых выставляется признак аппаратной недостоверности.
 