Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Отчет тревог и сообщения ???

   
Автор / Author Тема / Topic: Отчет тревог и сообщения ???
Альбина
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2989


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Альбина           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый день!
Столкнулась с сообщением "???" в ОТ для аналоговых сигналов. Сообщение появляется в момент запуска ТМ для 6 параметров.
В базе каналов для этих параметров (и других тоже) стоит флаг ОТ и написаны нестандартные сообщения:
Норма
Температура выше нормы %.1f
Температура ниже нормы %.1f
Температура выше верх.границы %.1f
Температура ниже ниж.границы %.1f
Датчик зашкаливает %.1f
Датчик зашкаливает %.1f
Неисправность датчика.
Границы выствлены: Вер. предел 200
ВГ_1 195
ВГ_0 190
НГ_0 145
НГ_1 140
ниж. предел 0
гистерезис 2.
О чем может говорить сообшение "???" ?Что я делаю не так?

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это сообщения об ошибках обмена данными с источниками, в результате которых выставляется признак аппаратной недостоверности.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2