Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
Добрый день всем,

возникла проблема с конфигурацией контроллера WinPAC - 8837 (в частности модулей ввода/вывода) при помощи ПО идущего в комплекте DCON_Utility.Возможно ктото сталкивался с такой проблемой и может подсказать.

Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
C помощью dcon_ce_XX.exe настройкам подвергаются только модули типа 87ХХХ. Перед запуском утилиты в ПК необходимо кроме сетевого соединения с контроллером организовать связь по последовательному интерфейсу (0-модем кабель) и запустить в контроллере утилиту dcon_ce_XX.exe.
 
Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
Спасибо
 
Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
Подскажите еще, пожалуйста, какой соm-port необходимо использовать для организации связи по последовательному интерфейсу?
 
Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
действительно- настройкам подвергаются только модули типа 87ХХХ.У меня же модули серии 8к (например 8017, 8063).Можно ли тогда их конфигурить прямо с Trace Mode?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для подключения с помощью утилиты dcon_ce_XX.exe в контроллере можно использовать порты COM-0, COM-2 либо COM-3.

Сконфигурировать модули 80xx с помощью Trace Mode 6 в общем случае нельзя.
Некоторые модули, для которых в справочной систем оговорены настройки GAIN/REG и "Состояние", в определенных пределах инициализируются с помощью МикроМРВ - задается диапазон или настройки дискретных регистров.
 
Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
Не совсем пойму- как же тогда отконфигурировать модули 80хх..какой утилитой
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
2TUR:
Настройкой GAIN/REG у источников/приемников этих модулей в самом проекте.

2AdAstra Technical Support:
Все еще считаете, что справочная система адекватно написана? Вспомните, что я говорил Вам по телефону про настройку модулей УСО в WinPac - вот вам и результаты начали вылезать... [Пдмигивание / Wink]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пост от 15-04-2011 14:52 отредактирован.
 
Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
Производитель ответил- для конфигурации нужен ISaGRAF software.Спасибо за ответы
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пожалуйста, поделитесь опытом по конфигурированию модулей 8k c помощью ISaGRAF software.
 
Posted by TUR (Участник № / Member № 4730) on :
 
Когда разберусь- обязательно отпишусь, пока буду мануал читать
 