This is topic Подключение Овен МВ 110-224.2А in forum Пользователи для пользователей at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/50/t/000164.html

Posted by Ochkin (Участник № / Member № 9233) on :
 
Температура отображается в виде 2.26834е-038 ,что я сделал не так?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Похоже, что Вам необходимо изменить порядок чтения байт.
Есть краткое описание реализации у нас на форуме
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/55/t/000001/p/1.html#000000
(см. в самом конце первого сообщения)
 
Posted by Ochkin (Участник № / Member № 9233) on :
 
MDB_FRMT_FLOAT=0,0
END_OF_CNF
никаких изменений нет
 
Posted by Ochkin (Участник № / Member № 9233) on :
 
Как отправить здесь отправить скриншот?
 
Posted by Ochkin (Участник № / Member № 9233) on :
 
Здравствуйте. Спасибо. Всё получилось. Отображение 23.3221 как убрать последние три цифры
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Откройте на редактирование в Среде Разработки Графический Элемент "Текст", который отображает значение в виде 23.3221.
Найдите настройку Текст - Значение - Формат. По умолчанию установлено Auto.
Выберите Float. Ниже отредактируйте формат (для float, по умолчанию три знака после запятой %.3f)
 