ТМ6 бесплатная. Использую два ТРМ12, адрес первого 2, второго 3. Считываю и записываю по три параметра - созданы две группы "Источники/приемники" одинаковые. Эти группы перенесены grag&drop в RTM_1/Каналы. Создан com-порт. Панель МРВ профайлера большинство тэгов выдает правильные значения и записывают правильно, но два тэга выдают ошибки: ERR_RS:COM1 err=9 ch=r02_pv1[2] ERR_RS:COM1 err=9 ch=r03_pv1[6] и так далее повторяет одно и тоже.
По отдельности приборы передают и получают информацию без ошибок.
Где допускаю ошибку?
Спасибо заранее за ответ.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
По первому COM-порту и этим двум каналам не пришел ответ за заданное время. Проверьте настройки по этим двум источникам.
Posted by EvgeniyM (Участник № / Member № 7350) on :
Скорректировал настройку COM-порта. Все заработало, ошибок нет.