Добрый день. На объекте поменяли moxa mgate mb3180, т.к. она вышла из строя (ip: 192.168.2.203). в Mgate manager в поиске он отображается. Сконфигурирован правильно: порт 1, скорость 19200, нечет, 8бит, 1 стоп бит. в slave ID Map адрес 80.
После данные по струне не поступают. Струна по RS-485 подключена к преобразователю (последовательному порту шлюза moxa mgate mb3180), который конвертирует Modbus RTU в Modbus TCP, далее через коммутатор идет в ПЛК. На дисплее струны данные по уровню показываются.
В Modbas Poll поступают какие-то непонятные данные.
в trace mode 6 в источники/приемники добавлен MODBUS - STRUNA и там 3 компонента. 1. R_FIFO_Queue0, номер порта 0, адрес 0х50, канал 0х0, тип протокола tcp/ip, input, дискрет и ip adree: 192.168.2.203 2. R_FIFO_Queue3,номер порта 0, адрес 0х50, канал 0х3, тип протокола tcp/ip, input, дискрет и ip adree: 192.168.2.203 3. Rin_Float(4)#3, номер порта 0, адрес 0х50, канал 0х0, тип протокола tcp/ip, input, аналог и 192.168.2.203
Проблема еще в том, что Rin_Float(4)#3 нигде больше не используется, в отличии от R_FIFO_Queue0, R_FIFO_Queue3
Может кто подскажет, куда копать и как на скаду поступают данные со струны. Про привязки знаю и ни один аргумент не привязан к R_FIFO_Queue3.