Где скачать документацию TRACE MODE 7? Книга "Руководство пользователя SCADA TRACE MODE 7" (документация) в PDF доступна на странице "Скачать SCADA" . Для получения документации требуется регистрация программы.
Какие ограничения в базовой (бесплатной) Среде Разработки TRACE MODE 7? Отличия базовой Среды Разработки от профессиональной описаны в лицензионной политике (ссылка)
«Общая ошибка» при открытии проекта Может произойти в основном по 2-м причинам: 1-Отсутсвует доступ к файлу проекта. Чаще всего возникает вследствие недостаточности прав у данного пользователя для открытия и редактирования данного файла или из-за нахождения файла проекта на удаленных, закрытых или недоступных ресурсах. Необходимо открывать файл проекта с локального диска ПК. Исключить удаленное подключение, сетевые диски, флешки. Исключить из пути до файла пробелы, кириллицу, специальные символы. 2-Файл не является файлом проекта или файл проекта поврежден. Убедитесь, что это действительно файл проекта TRACE MODE 7 *.tmprj. (в папке с установленной Инструментальной системой в папке …DEMO есть демо проекты, которые можно открыть для проверки). Если проблема с только с отдельным файлом проекта, пришлите его на адрес техподдержки с описанием.
Программа не запускается - ошибка отсутствия библиотек *.dll Продукт не запускается и индицируется ошибка отсутствия библиотек VCRUNTIME140_1.DLL и MSVCP140_CODECVT_IDS.DLL - не установлен пакет распространяемого компонента Microsoft Visual C++. Необходимо его установить из папки …\VCREDIST_X64 дистрибутива TRACE MODE 7.
При первом запуске после установки TM7 возникает ошибка (0xc0000005) Это ошибка Windows. Скорее всего, ПК не соответствует системным требованиям (системные требования см. карточку продукта в разделе ПРОДУКТЫ), либо не установлены библиотеки Visual C++ (см. выше).
Какие ограничения возникают при использовании под Linux проектов, разработанных в версии в инструментальной ТМ7 для Windows и наоборот? Ограничений почти нет. Те, что есть, перечислены в новости https://www.tracemode.ru/news/articles/tracemode71_rel и в документации. Шрифты - наиболее существенное ограничение, но и оно легко преодолевается.
Есть ли различие в продуктах ТМ7 под Linux для разных операционных систем? Нет. В продукты ТМ7 для Линукс входят 3 установщика для Astra Linux, РЕД ОС Linux, ALT Linux. Они имеют один коммерческий код -LX.
Как сделать всплывающий экран в TRACE MODE 7 Открыть шаблон экрана на редактирование и нажать кнопку Параметры Экрана (иконка с гаечным ключом), Всплывающее окно - TRUE.
Как сделать, чтобы при запуске ОС МРВ TRACE MODE 7 запускался бы автоматически, в полноэкранном режиме и без панели МРВ? Автоматический запуск МРВ при загрузке ПК реализуется средствами ОС (раздел Автозагрузка/Автозапуск). Командная строка имеет следующий формат:
<МРВ> [ключ1] [ключ2] ... <узел>
rtc_64.exe запускается со следующими ключами: -fullscreen – запуск в полноэкранном режиме, если ключ не задан – в окне; -run – запуск узла; -hidemenu – скрыть меню. Если в пути есть пробелы или скобки, то рекомендуется путь полностью выделить кавычками. Например, для Windows:
"C:\Program Files\AdAstra Research Group\Trace Mode 7\RTM\rtc_64.exe" -run -fullscreen -hidemenu "C:\project\RTM_0\node_0.dbb"
ВНИМАНИЕ! В проекте обязательно должен быть экран хотя бы с одним аргументом. Данная тема описана в Справочной Системе: Мониторы реального времени – Монитор с поддержкой графических экранов - Дополнительные ключи команды запуска.
Есть проект в 6-ой версии TRACE MODE, как его конвертировать в 7-ю? Если просто, то Файл - Импорт - <выбрать проект 6-ой версии> . Подробнее см. статью о технологиях перехода.
При компиляции проекта с заданным отчетом Событий и границами каналов Analog выдаются предупреждения вида: EMS_CNF_INVALID_VALUE_EINVAL, XXX, <имя_канала> -> XXX, ошибка конфигурации Описанные предупреждения говорят о том, что этот канал FLOAT имеет заданные границы, но в настройках этих каналов в «На старте» - «Значение [2]» стоит значение, не соответсвующее интервалу нормы (обычно нулевое). Надо задать "HW[30]" > "Значение [2]" > "LW[31]".
При работе проекта возникают сообщения с текстом, начинающимся на: EMS... Расшифровки подобных сообщений есть в справке. Раздел "EMS, система сообщений об ошибках".
Сообщение при импорте проекта в TRACE MODE 7 "Достигнут предел для данного типа объекта" означает, что импортируемый проект по мощности (количеству Источников) превышает мощность Инструментальной системы и не может быть импортирован.