Posted by PRO100 (Участник № / Member № 9708) on :
 
Здравствуйте.
Мы считываем данные с двух контроллеров по протоколу МЭК-104 (передача спорадическая), Ethernet. После запуска RTM данные стабильно принимаются. Но если отключается, а затем снова включается передающий контроллер, либо отключается и вновь подключается кабель Ethernet, то автоматического восстановления связи не происходит.
Подскажите, пожалуйста, как настроить канал связи, чтобы происходило её автоматическое восстановление без перезапуска RTM.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте.
У нас есть видеоурок
https://www.tracemode.ru/support/articles/stnd_prot_video

Уточните, в Вашем проекте что показывают каналы Link и Diagnostic?
 
Posted by PRO100 (Участник № / Member № 9708) on :
 
Видеоурок пригодился, спасибо.
Вот типичная ситуация: происходит применение новой конфигурации опрашиваемого контроллера (PLC).
При этом сам перезапуск PLC длится максимум 10 секунд.
Для дополнительного контроля связи мы читаем значение секунд из PLC.
Если в течение 3 секунд значение не меняется, считаем, что связь с PLC потеряна.
По времени всё выглядит примерно так:
1. Всё работает, связь есть, Link=1, Diag=2
2. Начало перезапуска PLC, через 3 сек алгоритм в TraceMode фиксирует потерю связи (сек не меняются), Link=1, Diag=2
3. Примерно на 18-й секунде Link=64, Diag=2
4. Ещё через 60 сек связь восстанавливается, Link=1, Diag=2, снова получаем значение секунд от PLC
К тому же, связь то с первым, то со вторым PLC пропадает периодически. Наши коллеги на объекте пока просто фиксируют эти моменты.
При перезапуске RTM с проектом, связь восстанавливается моментально.
Основной вопрос в том, как нам ускорить реакцию на пропадание связи?
Например, как только мы зафиксировали останов значения секунд от PLC, предпринять какие-то программные действия.
Объект МО, и, конечно, пропадание связи почти на полторы минуты никого не устраивает.
 
Posted by PRO100 (Участник № / Member № 9708) on :
 
Здравствуйте, 24/12/2024 после звонка в поддержку отправил проект на hotline@adastra.ru
Пока никакого ответа не получил.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Рекомендации даны через электронную почту. Ждем результат их применения.
 