This is topic Скорость обмена по TCP на ЛинМРВ in forum TRACE MODE 7 профессиональная версия / TRACE MODE 7 professional version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день. Уже в процессе столкнулись с неочевидной проблемой при обмене данными между ПЛК и ЛинМРВ. ПК на Ред ОС, в целом все пошло сразу и не обратили внимание в начале, что есть достаточно большой лаг по времени при отправке команды по модбасу. Чтение происходит как буд-то быстрее. ПЛК не причем, проверили подкинув прост обычную панель ЧМИ. Уже позже создали проект вообще с одним каналом на чтение и одним на запись - в целом результат такой же очень меделно, после нажатия до 3-4 секунд. При этом проект Trace Mode предварительно отладку проходил на одной машине, а в качестве ПЛК выступал софт "Modbus Slave" где все происходило моментально. Собственно, вопрос, сталкивался ли кто-то с подобным, и если да, какие настройки потребовались на стороне Линукса, возможно у нас не все настроено именно в ОС. Спасибо.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
"При этом проект Trace Mode предварительно отладку проходил на одной машине, а в качестве ПЛК выступал софт "Modbus Slave""
- софт "Modbus Slave был на той же машине что и TM ?
Posted by Kharin (Участник № / Member № 9628) on :
Да, все на одной машине. Но, сегодня студенты мои проверили на разных машинах, и даже напрямую с ПК на винде к ПЛК, задержки меньше но есть. В целом быстродействие по сравнению с ЧМИ просто невооруженным глазом видно, в обе стороны. И очевидно, что проблема в Трейс Моде, а точнее в наших методах вероятно. Другой вопрос, что лаг во времени есть даже на условно пустом проекте из трех кнопок и индикаторов битовых. Тем не менее на линуксе все значительно хуже.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Здравствуйте! Какой ПЛК Вы используете? Связь между ПК и ПЛК через роутер/маршрутизатор? Есть ли преобразователи интерфейсов между ПК и ПЛК? Панель ЧМИ подключается к ПЛК по ModBus TCP?
Дополнительно, для диагностики создайте cnf-файл с ключом DBG_INFO_MDB=1 (вывод в протокол МРВ информации о подключении по Modbus TCP, в т.ч. ошибок; ) Справочная Система - Мониторы реального времени - Задание параметров работы мониторов
Вы или Ваши студенты проверяли связь "ПК1(TraceMode)-ПК2(ModBus)"? Через роутер/маршрутизатор и без ПЛК?
Пришлите ответы и сам проект на электронную почту Службы технической поддержки.
[ 13.09.2024, 12:27: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
Posted by Kharin (Участник № / Member № 9628) on :
Спасибо. Проект и ответы направлены
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Проект и ответы получены. Анализируем. Дальнейший диалог по проблеме - через электронную почту