Posted by nav1978 (Участник № / Member № 7223) on :
 
Добрый день! Согласно Вашей статьи "https://www.tracemode.ru/products/articles/alarms" указано о наличии "экспорт событий в XML- или TXT-файлы. SCADA TRACE MODE 7 имеет функции audit trial по FDA 21 CFR Part 11.",
мы имеем -
Основные требования 21 CFR Part 11
Стандарт охватывает три ключевых блока.

Контроль доступа и идентификация пользователей. Каждый пользователь системы должен иметь уникальный логин и пароль. Права доступа разграничиваются по уровням: оператор, супервизор, администратор. Совместное использование учётных данных недопустимо. Большинство современных приборов реализуют четырёхуровневую систему управления полномочиями.

Audit trail — контрольный журнал. Любое действие в системе — измерение, изменение параметра, удаление записи, вход/выход пользователя — должно автоматически фиксироваться с указанием даты, времени, идентификатора пользователя и содержания изменения. Записи контрольного журнала не должны поддаваться редактированию или удалению. Именно это требование чаще всего становится камнем преткновения: прибор может сохранять результаты, но не вести audit trail — и тогда данные формально ненадёжны.

Электронные подписи. Если регламент предусматривает подпись ответственного лица (например, подтверждение результата аналитиком или выпускающим специалистом), электронная подпись должна быть уникально связана с конкретным пользователем, содержать дату и время подписания и не допускать передачи другому лицу.

По факту что мы можем?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
- Контроль доступа и идентификация ... да
- изменение параметров да
- login/Logout итп да
- защита журналов( отчет тревог/системный отчет тревог = да
Электронные подписи чего ?
 