Posted by Хрусталев Андрей (Участник № / Member № 180) on :
 

Такой вот глюк обнаружился!
В mrt7 версии 9 не обрабатываются процедуры управления для каналов не управления.
Переносили процедуры в каналы типа УПРАВЛЕНИЯ и начинало работать. Как понимать?
Нововведение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Указанная корректировка функциональности МикроМРВ, введенная с релиза 5.07, была вынужденной и связана с тем, что из-за добавления новых функций в условиях недостаточной памяти необходимо было изменить работу с каналами. Соответствующие сообщения помещены в Справочную систему.
Мы очень сожалеем, что в некоторых случаях это привело к дополнительным затратам по адаптации готовых проектов.
Для сокращения времени на адаптацию проекта необходимо сделать следующее:
1) открыть стандартный объект УПРАВЛЕНИЕ;
2) сохранить в файлы все каналы из этого объекта с подтипом, отличным от УПРАВЛЕНИЕ;
3) вставить сохраненные каналы в тот же объект;
4) изменить подтип вставленных каналов на УПРАВЛЕНИЕ;
5) отключить вызовы программы в процедурах управления каналов-оригиналов.
 