This is topic Синхронизация дублированных узлов in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Можно ли при создании резервных узлов синхронизировать каналы не по атрибуту "Реальное", а по атрибуту "Вход"?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Нет, по атрибуту "Вход" - нельзя. Механизм синхронизации подразумевает, что при использовании первичной обработки нет необходимости производить повторный расчет синхронизированного входного сигнала, он синхронизируется с уже рассчитанным значением с атрибута "Реальное" с узла МАСТЕРА. Если же первичной обработки нет, то и значение атрибута "Реальное" ничем не отличается от значения атрибута "Вход".
Posted by electropribor (Участник № / Member № 122) on :
Как тогда поступить в следующем случае: в программе в качестве входного значения используется атрибут "вход" канала типа OUTPUT? При резервировании синхронизируются реальные значения и по выходам всё вроде как нормально - но на втором контроллере считается всё совсем по-другому. Можно ли это как нибудь реализовать - синхронизировать по входу?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если это система с резервированием, почему на другом узле все считается совсем по другому, ведь это точно такой же узел (математика одинакова)? Или под фразой "считается всё совсем по-другому" Вы имеете в виду, что неверно происходит синхронизация? Пожалуйста, поясните более подробно. Если синхронизация осуществляется по реальным значениям, то они и должны использоваться в качестве аргументов для процедур других каналов.