_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122
отправлено / posted 01-07-2002 08:25
Можно ли при создании резервных узлов синхронизировать каналы не по атрибуту "Реальное", а по атрибуту "Вход"?
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 01-07-2002 10:52
Нет, по атрибуту "Вход" - нельзя. Механизм синхронизации подразумевает, что при использовании первичной обработки нет необходимости производить повторный расчет синхронизированного входного сигнала, он синхронизируется с уже рассчитанным значением с атрибута "Реальное" с узла МАСТЕРА. Если же первичной обработки нет, то и значение атрибута "Реальное" ничем не отличается от значения атрибута "Вход".
Сообщения / Posts 17408 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
_SaM_
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 122
отправлено / posted 02-07-2002 09:59
Как тогда поступить в следующем случае: в программе в качестве входного значения используется атрибут "вход" канала типа OUTPUT? При резервировании синхронизируются реальные значения и по выходам всё вроде как нормально - но на втором контроллере считается всё совсем по-другому. Можно ли это как нибудь реализовать - синхронизировать по входу?
Сообщения / Posts 40 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted 03-07-2002 09:49
Если это система с резервированием, почему на другом узле все считается совсем по другому, ведь это точно такой же узел (математика одинакова)? Или под фразой "считается всё совсем по-другому" Вы имеете в виду, что неверно происходит синхронизация? Пожалуйста, поясните более подробно. Если синхронизация осуществляется по реальным значениям, то они и должны использоваться в качестве аргументов для процедур других каналов.
Сообщения / Posts 17408 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |