Posted by Bob (Участник № / Member № 137) on :
 
Коллеги, прошу помощи. Кто работал с МикроМРВ и аналогами MicroPC 6040 от Fastwel(RTU-188, CPU-188) или недорогими других фирм. На сайте АдАстры они помечены как non-tested. Требуется функционирование МикроМРВ GSM+. Можно по e-mail: bob-nn@narod.ru. Заранее благодарен. Владимир Масленников.
 
Posted by Кузнецов В.С. (Участник № / Member № 360) on :
 
Работа МикроМРВ GSM+ была оттестирована на модуле ICOP-6015 фирмы ICP CON. По своим характеристикам он достаточно близок к Вашему модулю.
Обращайтесь, пожалуйста с вопросами.

с уважением,
Кузнецов В.С.
инженер-программист
НПП Интеллект
www.wws.donin.com
mailto: hotline@donin.com
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо использовать модули микроМРВ GSM+ именно для этого типа процессоров (86/88).
 
Posted by Bob (Участник № / Member № 137) on :
 
Спасибо за оперативную помощь. Предполагаем использовать МикроМРВ GSM+ в
управлении и мониторинге канализационных перекачек. Прошу сообщить также,
каким образом осуществлялось подключение дискретных и аналоговых внешних
сигналов аппаратно(GPIO, PC104,I-7000 и пр.) и позволял ли это МикроМРВ
GSM+.
С уважением Владимир Масленников
 
Posted by Кузнецов В.С. (Участник № / Member № 360) on :
 
Модули серии I-7000 подключались через конвертер 7520, т.к. модуль ICOP-6015 требует контроля передачи по интерфейсу RS-485, а I-7520 делает это автоматически.
 
Posted by Bob (Участник № / Member № 137) on :
 
Не понял по поводу контроля передачи. В ICOP-6015/16 вроде бы есть RS485 (2 pin разъем J8).
В. Масленников
 
Posted by Кузнецов В.С. (Участник № / Member № 360) on :
 
Для контроля направления обмена данными в ICOP для интерфейса RS485 (COM2) используется флаг RTS.
Т.е. при передаче данных этот флаг программно (а не автоматически, как в случае с RS-232)устанавливается в 1, при приеме - в 0.
 