Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Не могли бы Вы поподробнее описать процесс конфигурирования каналов для синхронизации времени в контроллере и рабочей станции? В справке о канале системный синхронизация всего пара строк... Контроллер ТКМ52, МРВ Win2000,связь по сети.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Этот канал должен быть создан в одном из АРМов и иметь тип Output. При изменении его значения с нулевого на ненулевое производится синхронизация времени для всех контроллеров этого проекта, которые работают в сети. Для синхронизации времени по АРМам штатных средств нет, поэтому здесь необходимо использовать функции самой ОС.
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Хотелось бы уточнить, нужно ли создавать канал такого типа в контроллере?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - в контроллере нельзя.
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Каким образом контроллер "увидит" этот канал на АРМ? Неужели никаких связей не надо?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - никаких связей не нужно, система сделает все автоматически сама.
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
В контроллере для хранения данных за текущие сутки заведено по каналу на каждый час. Программно заносим туда значения в соответствии с текущим временем. Для синхронизации времени АРМ и контроллера используем канал СИСТЕМНЫЙ_СИНХРОНИЗАЦИЯ при запуске АРМ. Проблема в том, что при запуске контроллера время одно, а при запуске АРМ и синхронизации-получается другое (на час вперед). Соответственно данные начинают накапливаться в другом канале, что не есть good.
Временную зону прописал(Е-бург).Как поправить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
[Улыбка / Smile] У Вас этот час еще несколько дней будет! Все дело в том, что MS-DOS у Вас не-русская, а по американским правилам переход на летнее и зимнее время не совпадает по датам с нашим.
Подробно - здесь: http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=13;t=000019

Мы, например по Москве, убираем этот час через SET TZ=MSK-4MDT (летом) и SET TZ=MSK-3MDT (зимой).
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Может я чего недопонял, причем тут летнее-зимнее время? Я так понимаю синхронизация времени это что-то типа канала системный_время установить или команды TIME в DOS? Время должно быть одинаковое-вот в чем смысл синхронизации. Теперь, что, собственный синхронизатор на IL делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В том то все и дело, что синхронизация времени зависит от часового пояса как в ОС Windows, так и в ОС MS-DOS. [Улыбка / Smile]
Поэтому при синхронизации времени между двумя машинами с текущим временем 14:00 на обеих машинах, но с разными часовыми поясами Вы получите в итоге разное текущее время после выполнения синхронизации!
Поэтому: "Время должно быть одинаковое-вот в чем смысл синхронизации" - без правильного часового пояса не приведут к желаемому результату.
 