This is topic ADAM 5000E c 5013 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000115.html

Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
 
Из вашей справки: Для каналов AI8 и Ain в модуле ADAM 5013 номер канала надо задавать со смещением на 0x20 (например, вместо 2 установить 22).И по автопостроению точно так же.ТМ5.11.
Запускаю - не работает.Потом СН поставил как обычно - с 0000 по 0002 - заработало. [Улыбка / Smile]
Исправьте пожалуйста.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Странно - согласно документации на ADAM5013 -
команда группового чтения:
$aaSi, где
i - слот модуля от 0 до 3.
команда поканального чтения:
$aaSiCj, где
i - слот модуля от 0 до 3,
j - номер канала от 0 до 2.

Именно такие команды формируются при CH>=0x20

У Вас же модуль начал отвечать на команды типа:
#aaSiCj

Что, судя по документации Адвантека, могут делать только модули ADAM5017 и ADAM5018 - может Адвантек что-то путает - либо в документации, либо в прошивке "железа"? [Недоумение / Confused]
Пока ситуация не выяснена окончательно внести какие-либо правки в продукт мы не можем! [Неодобрение / Frown]
 
Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
 
Может здесь связано с тем, что ADAM5000E разработан не так давно и содержит 8 слотов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Может быть да, а может и нет... [Улыбка / Smile]
Где гарантия, что это не глюк его прошивки?
Необходимо уточнять у Адвантека или его представителей в России.
 