Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » ADAM 5000E c 5013

   
Автор / Author Тема / Topic: ADAM 5000E c 5013
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Larik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Из вашей справки: Для каналов AI8 и Ain в модуле ADAM 5013 номер канала надо задавать со смещением на 0x20 (например, вместо 2 установить 22).И по автопостроению точно так же.ТМ5.11.
Запускаю - не работает.Потом СН поставил как обычно - с 0000 по 0002 - заработало. [Улыбка / Smile]
Исправьте пожалуйста.

Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Странно - согласно документации на ADAM5013 -
команда группового чтения:
$aaSi, где
i - слот модуля от 0 до 3.
команда поканального чтения:
$aaSiCj, где
i - слот модуля от 0 до 3,
j - номер канала от 0 до 2.

Именно такие команды формируются при CH>=0x20

У Вас же модуль начал отвечать на команды типа:
#aaSiCj

Что, судя по документации Адвантека, могут делать только модули ADAM5017 и ADAM5018 - может Адвантек что-то путает - либо в документации, либо в прошивке "железа"? [Недоумение / Confused]
Пока ситуация не выяснена окончательно внести какие-либо правки в продукт мы не можем! [Неодобрение / Frown]

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Larik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Может здесь связано с тем, что ADAM5000E разработан не так давно и содержит 8 слотов?
Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Может быть да, а может и нет... [Улыбка / Smile]
Где гарантия, что это не глюк его прошивки?
Необходимо уточнять у Адвантека или его представителей в России.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2