Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Существует резервированный комплекс контроллеров МФК который работает под ISaGRAF-ом. Мы хотели бы реализовать резервирование МФК на TM. Возникли следующие вопросы:

1)У МФК есть аппаратное средство поддержки резервирования – распределенный триггер. Модуль TCC_2TCB08 cпециальным кабелем резервирования соединен с двумя частями этого триггера. Этот модуль реализует гарантированное отключение выходов вышедшего из строя контроллера от объекта. Поддерживает ли OEM продукт для МФК данный механизм?

2)Если OEM для МФК этого не поддерживает, то как Вы рекомендуете отключать выходы вышедшего из строя контроллера (работающего в резервированной паре) от объекта?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - чтение/запись порта этого триггера доступны через канал подтипа ДИСКРЕТ_DI порт и DO порт.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Спасибо.

1)Что бы запрограммировать МФК обязательно нужен OEM продукт? Или можно и простым Микро МРВ?

2)Если можно, то он (Микро МРВ) поддерживает каналы DI Port, DO Port?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Программировать можете (и желательно) в обычной Профессиональной инструменталке, если она у Вас есть, а вот рантайм Микро МРВ лучше всего брать ОЕМный - или у Вас не ОЕМ-вариант контроллера?
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
У нас пока никакого МФК нет. [Улыбка / Smile] Ясно что: "рантайм Микро МРВ лучше всего брать ОЕМный" [Усмешка / Big Grin] Вопрос то следующий: "Можно ли обычный Микро МРВ запускать на МФК и если можно, будет ли он поддерживать DI-DO port?"

Да, кстати, в таблице "отличия серверов", что значат пустые ячейки для Микро МРВ, в строках "FBD блоки"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Нет - штатный Микро МРВ не поддерживает все ОЕМ-варианты устройств. А зачем, если вместе с самим устройством всегда поставляется ОЕМ вариант Микро МРВ для него?

2) Пустые места означают, что поддерживается все блоки из данного раздела.
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Спасибо. Понятно. Просьба ответить еще на ряд вопросов:
1)Если мы правильно поняли из документации на МФК: распределенный триггер выключает выходы вышедшего из строя контроллера и включает выходы резервного. Тогда не могли бы Вы подсказать принцип работы с каналом DO port.
2)STATE – тип инициализации портов микросхемы 8255 при старте. Поясните пожалуста назначение этой настройки для МФК и что значит I-I-I и т.д.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Дело в том, что регистр управляющего слова этого триггера необходимо считывать и записывать по определенным адресам (порты ввода/вывода), так вот этот тип канала как раз и позволяет это делать. А формат самого этого слова и назначение его битов - смотрите в описании на сам контроллер.

2) По-моему - для дискретных плат МФК этот параметр не актуален. Не совсем понятно - при чем здесь микросхема таймера 8255?
 
Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
1) Я как раз и хотел узнать "формат самого этого слова и назначение его битов" т.к. в документации пока ничего внятного не нашли. Ладно. Спасибо. Будем еще разговаривать с Теконом.
2) Помощь ввела в заблуждение. Там написано:"DI port – чтение из порта ввода/вывода (микросхема 8255)". [duno / незнайка]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Насчет 8255 - это я напутал, это микросхема портов ввода/вывода, ну а канал подтипа DI\DO_port соответсвенно с ней работает, то есть - считывает\записывает значения в порты... [Улыбка / Smile]
 