В сети (Ethernet) три Ломиконта-ТМ и рабочая станция c OPC сервером. Протокол NETBIOS по TCP/IP. Как реализовать взаимную диагностику контроллеров. (например: при отказе сети, отказе одного из контроллеров необходимо на другом произвести оперделенные действия по блокировке работы технологического оборудования). Каналы диагностика/сеть, диагностика/код.сети никак не реагируют на отсутствие в сети контроллера.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Используйте генераторы сигналов "пила" от каждого узла в сети. По их тенденции можно судить о работе узла и сети.
Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
У меня вопрос по аналоговым сигналам в Ломиконте ТМ. В данный момент у нас используются входные аналоговые сигналы 0 - 5 мА. И мы заметили такую особенность - когда входной сигнал превышает 5 мА,например, 5,2 мА или 5.4 мА, то в этом случае в соответствующем канале на входе периодически (через 15-20 секунд)появляется значение 255. Можно понять, что ,например, при выходе сигнала за ноль появляется признак недостоверности , но на входное значение это не влияло. А здесь начинает меняться сам вход канала.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Дело в том, что Микро МРВ всего лишь считывает сзначение с платы ввода/вывода через порты, а уж какое значение она ему выдает - это проблема аппаратуры. Думаю, что с данным вопросом Вам необходимо сначала обратиться к представителям Электропробора:
Электроприбор, г.Чебоксары skb@elpr.cbx.ru Евстюшкин Виктор Владимирович