Автор / Author Тема / Topic: Ломиконт TM диагностика
A_KASHIRIN
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 972


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for A_KASHIRIN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В сети (Ethernet) три Ломиконта-ТМ и рабочая станция c OPC сервером. Протокол NETBIOS по TCP/IP. Как реализовать взаимную диагностику контроллеров. (например: при отказе сети, отказе одного из контроллеров необходимо на другом произвести оперделенные действия по блокировке работы технологического оборудования). Каналы диагностика/сеть, диагностика/код.сети никак не реагируют на отсутствие в сети контроллера.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Используйте генераторы сигналов "пила" от каждого узла в сети. По их тенденции можно судить о работе узла и сети.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Larik
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 191


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Larik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У меня вопрос по аналоговым сигналам в Ломиконте ТМ.
В данный момент у нас используются входные аналоговые сигналы 0 - 5 мА. И мы заметили такую особенность - когда входной сигнал превышает 5 мА,например, 5,2 мА или 5.4 мА, то в этом случае в соответствующем канале на входе периодически (через 15-20 секунд)появляется значение 255.
Можно понять, что ,например, при выходе сигнала за ноль появляется признак недостоверности , но на входное значение это не влияло. А здесь начинает меняться сам вход канала. [Неодобрение / Frown]

Сообщения / Posts 76 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Дело в том, что Микро МРВ всего лишь считывает сзначение с платы ввода/вывода через порты, а уж какое значение она ему выдает - это проблема аппаратуры. Думаю, что с данным вопросом Вам необходимо сначала обратиться к представителям Электропробора:

Электроприбор, г.Чебоксары
skb@elpr.cbx.ru
Евстюшкин Виктор Владимирович

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   