Не могу достучаться до регистра 1000 и далее в ADAM-6022 по ModBus/TCP
Это возможно?
Может кто щупал живьем 6022?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А с помощью доругих ModBus TCP мастеров (не ТМ) это же самое пробовали? Может дело действительно в модуле?
Posted by Лентяй (Участник № / Member № 1136) on :
ADAM-6022 в части обращения к регистрам более 1000 прекрасно работает с программой идущей в комплекте с ним и отвечает правильно на посылки к тем же регистрам из под ModScan32
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А как Вы задаете номер регистра в настроке канала ТМ? Там вроде формат HEX для поля CH, а 1000, насколько я понимаю - это в DEC формате. Попробуйте 3E8 задать для CH.