отправлено / posted
А с помощью доругих ModBus TCP мастеров (не ТМ) это же самое пробовали? Может дело действительно в модуле?
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Лентяй
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1136
отправлено / posted
ADAM-6022 в части обращения к регистрам более 1000 прекрасно работает с программой идущей в комплекте с ним и отвечает правильно на посылки к тем же регистрам из под ModScan32
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
А как Вы задаете номер регистра в настроке канала ТМ? Там вроде формат HEX для поля CH, а 1000, насколько я понимаю - это в DEC формате. Попробуйте 3E8 задать для CH.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |