Posted by A_KASHIRIN (Участник № / Member № 972) on :
 
У нас возникла следующая проблема. Во время эксплуатации Ломиконта TM вышел из строя один из нескольких аналоговых модулей ввода (АЦП080).
В связи с этим возникает проблема определения неисправного модуля. Согласно методике создания проекта, прилагаемой к контроллеру Ломиконт ТМ, неисправность диагностируется по одному из битов модуля МУС2 без конкретизации неисправного модуля.
Каким образом можно узнать номер неисправного модуля средствами МикроМРВ ТМ?
 
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
 
Это не совсем так. Флаг "ОТВ" (контроль ответа от модуля) - это регистр 705h ломиконта-ТМ, а не МУС2. А адрес модуля определяется по значению регистра 701h и таблицы в приложении В (инструкция на Ломиконт).
 
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
 
Там, правда, есть нюанс по диагностике ЦДП и ЦИП, если интересно - пишите olshevsky_a@nosta.ru
 