This is topic Диагностика неисправного модуля Ломиконт TM in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
У нас возникла следующая проблема. Во время эксплуатации Ломиконта TM вышел из строя один из нескольких аналоговых модулей ввода (АЦП080). В связи с этим возникает проблема определения неисправного модуля. Согласно методике создания проекта, прилагаемой к контроллеру Ломиконт ТМ, неисправность диагностируется по одному из битов модуля МУС2 без конкретизации неисправного модуля. Каким образом можно узнать номер неисправного модуля средствами МикроМРВ ТМ?
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Это не совсем так. Флаг "ОТВ" (контроль ответа от модуля) - это регистр 705h ломиконта-ТМ, а не МУС2. А адрес модуля определяется по значению регистра 701h и таблицы в приложении В (инструкция на Ломиконт).
Posted by Doloy (Участник № / Member № 826) on :
Там, правда, есть нюанс по диагностике ЦДП и ЦИП, если интересно - пишите olshevsky_a@nosta.ru