Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
Ни как не удается запустить ModBusRTU под МикроМРВ. Пробовали RinWORD RoutWORD RinFLOAT RoutFLOAT.
Симптомы следующие: в СОМ порт ничего не шлется (вообще ни одного байта, шпионом смотрели), канал Диагностика ModBus выдает 0, сами каналы достоверны время исправно меняется, но все значения 0. Апаратные средства исправны, делали на тот же порт каналы DCS все нормально.
Используется mrt7.exe версия 5.11
Подскажите может хитрость какая есть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А файл modbus.dld в контроллер записали?
 
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
Нет незаписывал. А что это за файл, где его можно взять и как подключить к МикроМРВ ???
Заранее благодарен.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Даные файлы (*.dld) идут в поставке модулей МикроМРВ. Их просто необходимо скопировать в ту же папку, где и модуль МикроМРВ, а также в папку проекта в контроллере (в зависимости от прописанных путей МикроМРВ может искать их и там и там). Что это за файлы - читайте подробнее в справочной системе в разделе "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МикроМРВ".
 
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
Файл нашел, руководство почитал. Неясен один момент. В руководстве сказано, что для подключения DLD файла нужно запускать МикроМРВ с параметром LFBD=I ... Вот только какой бит ставить для modbus.dld ? Или может этого вообще делать не нужно, а МикроМРВ сам разберется, обнаружив файл.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
LFBD нужен только для того, чтобы загрузить DLD в первую очередь, в Вашем случае в этом нет необходимости.
Кроме того - рекомендую запустить проект под Профайлерным МикроМРВ и посмотреть лог-файл, может он действительно ничего в СОМ-порт не посылает - номер логического порта, например, для каналов не тот задали?
 
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
Огромное спасибо за вашу помощь. ModBus у нас заработал. Дело было в modbus.dld . :D
 