Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193
отправлено / posted
Ни как не удается запустить ModBusRTU под МикроМРВ. Пробовали RinWORD RoutWORD RinFLOAT RoutFLOAT. Симптомы следующие: в СОМ порт ничего не шлется (вообще ни одного байта, шпионом смотрели), канал Диагностика ModBus выдает 0, сами каналы достоверны время исправно меняется, но все значения 0. Апаратные средства исправны, делали на тот же порт каналы DCS все нормально. Используется mrt7.exe версия 5.11 Подскажите может хитрость какая есть?
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193
отправлено / posted
Нет незаписывал. А что это за файл, где его можно взять и как подключить к МикроМРВ ??? Заранее благодарен.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Даные файлы (*.dld) идут в поставке модулей МикроМРВ. Их просто необходимо скопировать в ту же папку, где и модуль МикроМРВ, а также в папку проекта в контроллере (в зависимости от прописанных путей МикроМРВ может искать их и там и там). Что это за файлы - читайте подробнее в справочной системе в разделе "Работа в реальном времени"-"Запуск мониторов исполнительной системы"-"Запуск МикроМРВ".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193
отправлено / posted
Файл нашел, руководство почитал. Неясен один момент. В руководстве сказано, что для подключения DLD файла нужно запускать МикроМРВ с параметром LFBD=I ... Вот только какой бит ставить для modbus.dld ? Или может этого вообще делать не нужно, а МикроМРВ сам разберется, обнаружив файл.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
LFBD нужен только для того, чтобы загрузить DLD в первую очередь, в Вашем случае в этом нет необходимости. Кроме того - рекомендую запустить проект под Профайлерным МикроМРВ и посмотреть лог-файл, может он действительно ничего в СОМ-порт не посылает - номер логического порта, например, для каналов не тот задали?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svetlov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1193
отправлено / posted
Огромное спасибо за вашу помощь. ModBus у нас заработал. Дело было в modbus.dld . :D
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия