Posted by Ivan FG (Участник № / Member № 9689) on :
 
Добрый день,
подскажите, пожалуйста,
если ли "встроенные" ограничения на длительность сохраняемой истории в SIAD архиве?

по примерам обучающим я настроил чтение температуры по Modbus/TCP и сохранение значений в архиве. Оставил это всё на 2-3 недели.

При попытке посмотреть историю изменения значений я могу видеть только последние (примерно) 5 дней.

Использую Базовая линия, версия 7.1.0.2
Настройки SIAD:
состояние: ON
макс. длительность архива: не контролируется
макс объём архива/длительность буфера: не контролируется / 15 мин
период копирования: откл
другие флажки не взведены (пустые квадратики)
места на диске - много, права на запись - есть.

архивируется только 1 канал.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Здравствуйте.
Профайлер базовой Среды Разработки работает 1 час. 2-3 недели он мог работать в случае работы в "безлимитном" по времени режиме (что возможно при 1 канале). В этом случае, архив до 3-х суток.

Если рассматривать Ваш вопрос относительно профессиональной Среды Разработки (в которой нет указанных выше ограничений), то размер файла архива задается Разработчиком проекта.
Размер файла рекомендуется задавать.

Ограничения базовой Среды Разработки описаны в Справочной Системе в разделе "Программный комплекс - Принципиальные отличия компонентов - Модификации ИС"
или в Лицензионной политике на сайте (ссылка)

[ 16.05.2024, 13:28: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by Ivan FG (Участник № / Member № 9689) on :
 
Спасибо. Нашёл по ссылке. В моём случае (1 канал, т.е. неограниченное время работы профайлера) - глубина 3-ое суток

Функциональные ограничения профайлеров базовой линии:

• функции серверов OPC/OPC-UA, сервера Modbus TCP и сервера REST AP отключены (OPC-клиент и нативный драйвер MODBUS работают);
• функция MQTT издатель отключена;
• отчет событий чистится на старте, функция его копирования отключена;
• глубина архива ограничена: в профайлере без ограничений времени (МРВ 32) – 3 суток, с ограничением времени – 1 сутки;
...
 