This is topic Выделение отдельного бита in forum Документирование в TRACE MODE / Data Documentation in Trace Mode at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Вопрос по блокам ICP-CON7041D. При получении сигналов со всех входов блока они передаются в одном канале. Для визуализации в редакторе представления данных применяется маска. С помощью неё можно выделить отдельный бит(и соответственно вход) для визуализации. А вот как записать в СПАД-АРХИВ значение именно ОТДЕЛЬНОГО входа для вышеозначенного модуля УСО? Возможно это решается с помощью логической обработки? Или это можно сделать в сервере документирования с помощью техно-листа?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Записывать в архив отдельные биты слишком расточительно. Рациональнее записывать весь упакованный код модуля целиком, а потом извлекать его и анализировать, например, с помощью масок. Если уж очень нужно, то для этого придется создать дополнительно архивируемый канал, куда скопировать этот бит. В шаблоне документа действительно можно выделить и обработать любой отдельный атрибут канала, в том числе и отдельный бит.