Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Языки программирования (IL/FBD) / Algorithm Programming Languages » повторная выдача значения

   
Автор / Author Тема / Topic: повторная выдача значения
SCB
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 412


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for SCB           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Подскажите пожалуйста как можно "заставить" канал OUTPUT OPC, выдавать на выход значение даже если оно не изменялось.? Значение каналу устанавливает FBD, привязанная к другому каналу.
Можно ли реализовать в FBD механизм, схожий с посылкой значения в канал с включенным флагом 'восстанавливать значение'(к примеру как это сделано при посылке значения в канал через форму отображения). Или м.б. какой другой способ посоветуете. [Растерянность / Embarrassed]

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вам поможет принудительная выдача по каналам типа OUTPUT. Соберите их в отдельный объект, которому установите флаг "Загружать". Создайте канал подтипа ОБЪЕКТ и дополнением к подтипу Выдача, который необходимо настроить на объект с каналами. Теперь в реальном времени смена значения этого канала с нуля на любое не нулевое значение приведет к принудительной выдаче значений по внешним интерфейсам всех OUTPUT каналов в управляемом объекте.
Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic